霸气网游公会

 找回密码
 加入霸气
查看: 683|回复: 7

热血沸腾

[复制链接]
发表于 2011-11-28 14:35:55 |
呵呵
等久了就会兴趣不大了
我还是喜欢挑几本好的一起看
等更新几章看的太没劲了
发表于 2011-11-12 16:41:35 |
 楼主| 发表于 2011-11-11 22:59:41 | |阅读模式

欢迎加入霸气网游公会社区,马上注册,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入霸气

x


叶凡回到北斗星域了
厉天会不会将人欲道发扬光大呢
神女炉能不能发光发热呢。

一战全杀这一章节看的热血沸腾。
 楼主| 发表于 2011-11-11 23:00:01 |
{:soso__5035261888885866539_3:}坐等更新。
 楼主| 发表于 2011-11-11 23:00:22 |
{:soso__5035261888885866539_3:}

像那年等斗破一样  我等。
发表于 2011-11-12 08:32:47 |
哈哈,楼主要做本大爷的炉鼎吗?
 楼主| 发表于 2011-11-13 09:57:52 |
霸气╉影帝 发表于 2011-11-12 08:32
哈哈,楼主要做本大爷的炉鼎吗?



为何不是你与本宫双修{:soso_e144:}
发表于 2011-12-12 22:57:39 |
上海松下空调维修浅谈空调常见的室内部分和室外部分故障
1、 室内部分
1、环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。
2、管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机
3、管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作
4、所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
三、 室外部分
1、压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机
2、室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环
3、室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作
4、室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响
5、室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升
6、压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频
7、压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机
8、变频器(模块)的故障判断及更换
a、 开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压
b、 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量
c、 如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
d、 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
e、 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
9、室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
10、电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
    本文出自上海松下空调维修 http://www.shhuituan.com/

Archiver|手机版|小黑屋|霸气网游公会 ( 蜀ICP备18016790号-3 )

GMT+8, 2024-12-23 00:14 , Processed in 0.076621 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表